如题,编PLC很熟练,但是通信很简单,最近有个段差测量机,4个GT2 + 1个DL-RS1A , 如何与三菱FX3U通讯,如何写程序,求大神解答,小弟很急啊,后天就要交货了,
oyiwiw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 555 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2007-10-21
最后登录: 2024-06-03
查看oyiwiw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-20 18:45
将DL-RS1的1脚接到FX232BD或者FX232IF的5脚,D-LRS1的2脚接到3脚,DL-RS1的3脚接到2脚;然后用PLC发送”M0“+CR LF后,就可以读到探针的数据了,再进行数据拆分和组合就OK了。