楼主  发表于: 2012-03-29 16:19
打电话给变压器厂商,厂商说不能接地,客户要求二次侧接地,求指导
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-03 11:57
隔离变压器的作手就是使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。利用其铁芯的高频损耗大的特点, 从而抑制高频杂波传入控制回路.如隔离变压器二次侧不接地,哪么只能用在供电范围较小、线路较短的场合.系统的对地电流小得不足以对人身造成伤害。我们一般工厂所有的都是三相四线制的工频交流电,隔离变压器输出后一般对地电压就工频交流电的一半左右吧〈相对于220隔220来说〉。相对来说还是完全的.如果是用在供电范围大,线路长,也复杂的场合,哪么接地也就相对的变得更安全~~~~~~你可能也误解了客户的意思.二次侧接地可以接到二次侧的用电的铁壳上等等~~~