用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
伺服电机不受控,PLC一发脉冲电机就来回跑,直到过载报警
上一主题
下一主题
viviz1988
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
123 点
下载积分:
579 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2013-10-12
最后登录:
2016-10-28
查看viviz1988的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-02-28 16:18
全看
|
小
中
大
图片:
松下A5伺服,拔掉X4 ,JOG试运行正常。
X4接线: 24V 1、2、7
0V 29、41
脉冲 4 ( Y2)
方向 6 ( Y5)
刹车 10、11
参数: Pr001 0 位置控制模式
Pr005 0
Pr007 3
现象:所有线接上,按正转按钮,PLC开始发脉冲……
电机马上来回转,并且越来越快,脉冲完了也不停下,直至过载报警16.0;
把X4拔掉立即停止。
还出现过 ——PLC不运行,驱动器上电:驱动器显示0 、 1 跳动,电机也跳动 ;不明白脉冲哪里的!
是干扰吗? 另外驱动器入线没加滤波器。
第一次发帖,求高手指点!万分感谢!
[ 此帖被viviz1988在2014-03-03 11:44重新编辑 ]
分享
hero615119
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
123 点
下载积分:
609 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2013-11-20
最后登录:
2020-11-02
查看hero615119的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-03-07 20:43
全看
|
小
中
大
plsy指令是连续脉冲串输出,不是你想停控制一下辅继就能停的,必须控制输出端口
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
伺服电机不受控,PLC一发脉冲电机就来回跑,直到过载报警
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问