viviz1988
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 123 点
下载积分: 579 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2013-10-12
最后登录: 2016-10-28
查看viviz1988的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-28 16:18
图片:
  松下A5伺服,拔掉X4 ,JOG试运行正常。

   X4接线:  24V      1、2、7
                      0V       29、41
                     脉冲    4      ( Y2)
                     方向    6      ( Y5)
                     刹车    10、11  

   参数: Pr001     0        位置控制模式
            Pr005     0
              Pr007     3


现象:所有线接上,按正转按钮,PLC开始发脉冲……

          电机马上来回转,并且越来越快,脉冲完了也不停下,直至过载报警16.0;
          把X4拔掉立即停止。


还出现过 ——PLC不运行,驱动器上电:驱动器显示0 、 1 跳动,电机也跳动  ;不明白脉冲哪里的!


是干扰吗? 另外驱动器入线没加滤波器。

第一次发帖,求高手指点!万分感谢!


[ 此帖被viviz1988在2014-03-03 11:44重新编辑 ]
b1226397886
o傲雪狂风o
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 1679 点
下载积分: 6804 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2013-03-14
最后登录: 2024-11-23
查看b1226397886的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-03 11:29
不加滤波器不会出现这样大的问题的,最多只是点小问题而已。我觉得应该是程序有问题,你最好监控一下程序,看看哪里有问题。