图片:
我是刚学习这个PLc的,看到一个定时步进电路,这里面并联的Y0是什么意思,为什么要并联这个Y0?哪位能给我做个解释啊,谢谢!!!!
LD    X0
OR   Y0
ANI    X1
ANI    T1
OUT   Y0
OUT    T0 K100
OUT    T1  K200     (这是其中的一段)
西边无法
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 122 点
下载积分: 515 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2015-08-25
查看西边无法的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-03 09:18
Y0是“自保”触点。功能是:自锁。就相当于继电器、接触上的自保触点。如果你还是不清楚的话,看看有关电路方面的书吧。