用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
怎样编程可以让PLC的IO点坏掉呢?
上一主题
下一主题
xinjezhan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
123 个
工控威望:
470 点
下载积分:
681 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2014-02-09
最后登录:
2019-05-22
查看xinjezhan的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-02-28 10:04
全看
|
小
中
大
如题:三菱PLC通过编程让输出点坏掉?而且要让别人无法察觉到是人为的。
可有人这样做过?
我看见你啦
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9670 个
工控威望:
8567 点
下载积分:
16704 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-29
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-28 17:31
全看
|
小
中
大
MR(继电器式)的PLC,你让他很频繁地输出。大约一秒20次左右,如果接了负载,哪怕是很低的负载,要不了多久就会坏了。
MT就麻烦多了,单独用编程让它坏不太好实现。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
怎样编程可以让PLC的IO点坏掉呢?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问