如果仪表上的数据通过BCD码跟三菱PLC通讯时,出现BCD码溢出,这种情况要怎么处理?

等大神来解答
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52058 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-09-30
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-03 10:47
引用
引用楼主龙宇馨于2014-02-27 20:40发表的 偌大的工控论坛会没人知道这个问题的答案? :
如果仪表上的数据通过BCD码跟三菱PLC通讯时,出现BCD码溢出,这种情况要怎么处理?

等大神来解答

儀表與PLC通訊 如果OK  
在資料的傳送是不會有問題 也沒有溢位問題
只有在作資料分析運算時 才會有溢位問題
檢查你的算式 採32位元計算或轉成實數計算