楼主  发表于: 2014-02-26 22:59
如题,我司有一设备在屏上设定的长度和实际长度不等,2M会差两公分多,最近一直烦这个问题,不晓得各位大神是如何解决的。是否有脉冲补偿程序?还是参数没设好?
kaiyuan12345
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-27 07:58
如果差值是恒定的话,简单的做法是直接在程序里把按比例缩放脉冲数就行了
kaiyuan12345
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 384 点
下载积分: 986 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-09-03
最后登录: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-27 10:55
引用
引用第3楼ajd186于2014-02-27 08:16发表的  :

设的长度越长,误差越大。