500mA、50mA的电流分别需要多粗的铜丝导线?
一般说1mm2能通过5A的电流,对于大电流与直径的关系,网上很好找到换算资料。但是对于细小电流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ?
我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之间的导线用多粗的?
求指教
分享
西边无法
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
6 个
工控威望:
122 点
下载积分:
515 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2014-02-14
最后登录:
2015-08-25
查看西边无法的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-28 10:21
全看
|
小
中
大
2楼说的对。50mA电流不是很大,一般0.2mm2的细导线均能承担得了,这是主要是要看导线的机械强度和使用环境。