fum0717
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 587 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2014-01-07
最后登录: 2015-03-31
查看fum0717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-26 09:37
500mA、50mA的电流分别需要多粗的铜丝导线?

一般说1mm2能通过5A的电流,对于大电流与直径的关系,网上很好找到换算资料。但是对于细小电流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ?

我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之间的导线用多粗的?
求指教
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4898 点
下载积分: 7347 分
在线时间: 2558(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-09-22
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-26 11:20
对50mA的电流,对电线的的负载能力都不是问题,按电流算导线截面将很细。
要考虑的是电线的机械强度能否满足设备的需要,不要一碰就断。另外为了减少辅品的规格,一般都会制定设备的最细线径选用值。
楼主留言:
明白了,谢谢您的指点
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(fum0717) 真诚感谢!
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。