新人求助,关于下段程序,不能理解。D7和D9不都是K1M180吗?为何还需要比较,请各位大侠指点。

xuebingen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 130 点
下载积分: 607 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2014-11-08
查看xuebingen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-26 10:49
引用
引用第1楼sjm213于2014-02-26 08:59发表的  :
D9内是K1M180的实时数据;
D7内是前面条件满足的那一瞬K1M180的数据。


在工作时,M180-M182之中,必有一个是处于常闭状态的。请问版主,第59,74,80,81步我该如何去理解?其中第81步是M185的常开点得电后将M189复位
始终理解不了M189在这几步中期的作用?这几步是如何关联的?望版主不吝赐教。
xuebingen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 130 点
下载积分: 607 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2014-11-08
查看xuebingen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-01 17:47
引用
引用第6楼donny2100于2014-02-26 16:11发表的  :

程序段的含义应该是了解M180-M182的三个继电器状态是否发生改变,如果发生改变,则输出标记信号M185,81步M185把M189复位,是为了准备接受下一次的改变信号。

非常感谢,明白了,谢谢