aboyhuang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 108 点
下载积分: 967 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-10-25
查看aboyhuang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-29 14:31
             我厂设备出现问题,6es7 331-7kb02-oabo 模块测温时,出现干扰,当K型热电偶外置时,可以测到温度值,当k型热电偶插到设备上,机器启动时,就测不到温度了,检查了接地,请教有没有好的解决办法
pujiangang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 394 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2173 分
在线时间: 302(小时)
注册时间: 2007-08-06
最后登录: 2024-09-19
查看pujiangang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-29 14:57
传感器负极跟地线接在一块,可解决