楼主  发表于: 2014-02-25 18:45
     设备在a地的时候,工作运转正常(a地电压AC218V),搬到b地,设备断电一段时间之后,单相异步电机无法启动,手动朝运转方向转四五次之后,启停正常(a地电压AC200V)。单相异步电机标称电压220V。出现故障后,马达拆回a地,正常。ab两地负载一样。问过几个搞控制的朋友,推断是电压低的问题。照理说,200V是正常电压范围内的。哪位有遇到过类似情况的,给个解决办法。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-26
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-26 07:28
电压和启动转矩是平方的比例关系的。检查启动电容,实在不行,换个容量稍微大点的。