楼主  发表于: 2014-02-25 16:48
请问各位高手!
现有一套美国进口设备,有一个控制加热变压器,使用功率104KVA,变压器如图  变压器
,输入电压460V,如果输入电压380V,控制加热的功率不变的情况下,变压器是否可以使用?
273144225
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1279 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2014-02-14
最后登录: 2016-12-09
查看273144225的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-25 20:06
可以用的,因为美国的动力电制是440,60HZ中国的是380v,50HZ  
电压只相差60V,这个倒不是太大的问题,只是你在加热变压器通电后,缓慢的增加二次侧的负载,还有你二次侧的输出电压你没有给个定数,如果是定数,你可以根据电压来测算你的一次侧电流,这样就比较清楚你的变压器一次和二次的电流,另外就是注意变压器的温度变化,如果是在这个季节的北方,我认为是可以用的。