请问各位高手!
现有一套美国进口设备,有一个控制加热变压器,使用功率104KVA,变压器如图  变压器
,输入电压460V,如果输入电压380V,控制加热的功率不变的情况下,变压器是否可以使用?
d7200ge
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 3005 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2014-01-26
最后登录: 2015-09-08
查看d7200ge的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-25 19:51
1.初级线圈电流
I=10400/1.732*480=125A
2.理论上 初级线圈製造时选用耐流导线125A為安全值(可能稍大但须确定)
  则初级改380V
  功率=1.732*380*125=82.27KVA
  所以变压器可用但是安全因素使输出功率会降低
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(tcw) 热心助人!