变压器功率不变,初端电压460V降为380V,变压器是否可以使用?
上一主题
下一主题
tcw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
137 个
工控威望:
275 点
下载积分:
2870 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2011-09-24
最后登录:
2021-06-09
查看tcw的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-02-25 16:48
全看
|
小
中
大
请问各位高手!
现有一套美国进口设备,有一个控制加热变压器,使用功率104KVA,变压器如图
变压器
,输入电压460V,如果输入电压380V,控制加热的功率不变的情况下,变压器是否可以使用?
分享
张栋岭
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
222 点
下载积分:
6000 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2013-05-27
最后登录:
2024-09-19
查看张栋岭的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-26 08:25
全看
|
小
中
大
频率电压·降低额定的20%,输出电压也降了20%,必须降容使用不降的话初级线圈温升很高,能满足工艺要求吗?定设备时可以提出要求适合国内的电压级别,没必要找这个麻烦。