楼主  发表于: 2014-02-25 16:48
请问各位高手!
现有一套美国进口设备,有一个控制加热变压器,使用功率104KVA,变压器如图  变压器
,输入电压460V,如果输入电压380V,控制加热的功率不变的情况下,变压器是否可以使用?
tcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 275 点
下载积分: 2870 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-09-24
最后登录: 2021-06-09
查看tcw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-27 13:33
引用
引用第4楼d7200ge于2014-02-25 19:51发表的  :
1.初级线圈电流
I=10400/1.732*480=125A
2.理论上 初级线圈製造时选用耐流导线125A為安全值(可能稍大但须确定)
  则初级改380V
  功率=1.732*380*125=82.27KVA
.......

如果输出使用的功率小于或等于82KVA,这个变压器就可以使用?是不是可以这么理解?
tcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 275 点
下载积分: 2870 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-09-24
最后登录: 2021-06-09
查看tcw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-27 13:47
引用
引用第6楼张栋岭于2014-02-26 08:25发表的  :
频率电压·降低额定的20%,输出电压也降了20%,必须降容使用不降的话初级线圈温升很高,能满足工艺要求吗?定设备时可以提出要求适合国内的电压级别,没必要找这个麻烦。

如果变压器输出端的功率按P=UI*1.732计算的功率小于电压,频率下降后的容量(P),使用应该就没有问题,温升还会很高吗?
tcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 275 点
下载积分: 2870 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-09-24
最后登录: 2021-06-09
查看tcw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-27 13:58
变压器的输入电压由480下降到380,相对的容量也会下降,如果输出端的使用容量不变的情况下,变压器的输入端电流会增加吗?输出端的加热功率如果增加,输入端的电流会增加吗,还是超过变压器容量就不会增加?
tcw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 137 个
工控威望: 275 点
下载积分: 2870 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2011-09-24
最后登录: 2021-06-09
查看tcw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-02-28 10:42
引用
引用第11楼qrklove于2014-02-27 14:10发表的  :
次级电压会低,电流会高,很容易烧掉,在国内找家变压器公司,定制个符合国内标准的变压器,进口设备都买了了,也支持一下国货嘛

“次级电压会低,电流会高”是指初级电流吗?   客户就是想用这套变压器,没办法!