shr7233
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2024-09-12
查看shr7233的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-29 14:16
触摸屏上如何用一个按键控制起停。触摸屏按钮对应PLC的地址为 M1(FX系列)。显示为M2。需要按m1一次m2得电,再按m1一次m2失电。PLC内不能用延时指令和计数指令。触摸屏内按钮的模式为点动。
shr7233
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2024-09-12
查看shr7233的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-29 14:48
1楼的不对。需要有脉冲指令
shr7233
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1262 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2011-07-15
最后登录: 2024-09-12
查看shr7233的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-29 14:59
上面的说不安全的是有一定道理。但是现在只是做一个学习的程序。还有就是说到安全,有些对于安全有高要求的公司,都不允许直接在触摸屏上操作执行元件。但是现在国内很少有人能做到这一点