昨天看到这样一台设备,一个伺服升降机械手(没有平衡气缸)平常不动作时刹车线圈失电,但伺服使能为ON。需动作时线圈得电。刹车装置频繁动作行吗?
lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-03 10:56
本人有几个项目中也是这样做的,伺服电机垂直升降带刹车,动作不是太频繁。伺服使能信号一直ON(增量型编码器,使能信号OFF后程序需重新找原点),未动作时刹车线圈断开,动作时刹车线圈释放(刹车线圈控制信号为伺服控制器输出的BRK信号)。设备使用一两年了伺服这地方没有出现什么问题。