悠静致远
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1780 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2013-05-08
最后登录: 2019-12-24
查看悠静致远的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-23 20:02
今天往西门子200PLC上接了个传感器(三线制)的,一开始黑色接PLC输入端,棕接P24   蓝接N24,但不通路。后来又式了下黑蓝两根线接PLC输入端   棕接P24,就可以用了。请问这是怎么回事?这传感器是NPN 还是pnp的?谢谢,求你解释一下
[ 此帖被悠静致远在2014-02-23 20:14重新编辑 ]
yushengquan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 185 点
下载积分: 3738 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2013-02-04
最后登录: 2024-10-20
查看yushengquan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-24 08:27
传感器三线制的,棕十蓝一,黑色为输出,产品说明书上有标示,若黑色输出为负即为NpN,输出为正为PNp,你两条线这样接起来,我还没试过,应该只是PLc灯亮,沒起到感应作用!若回答有误请见谅!