楼主  发表于: 2014-02-23 20:02
今天往西门子200PLC上接了个传感器(三线制)的,一开始黑色接PLC输入端,棕接P24   蓝接N24,但不通路。后来又式了下黑蓝两根线接PLC输入端   棕接P24,就可以用了。请问这是怎么回事?这传感器是NPN 还是pnp的?谢谢,求你解释一下
[ 此帖被悠静致远在2014-02-23 20:14重新编辑 ]
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-12-24
查看富阳工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-05 23:10
日式PLC都是NPN输入,欧美大都是PNP输入