suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 742(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-09-14
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-22 20:41
图片:
大家晚上好,请教一下用永宏PLC控制一步进电机,当在台达B系列触摸上更改脉冲数量(D500)后没有效果,需断一下电后才有效,是什么原因?更改脉冲数量时设备是在停止状态,且PLC发完脉冲后,还有其它动作要做。即步进电机不是一直在运行状态。请大家指导下!谢谢!
suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 742(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-09-14
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-22 21:37
引用
引用第1楼killking998于2014-02-22 21:09发表的  :
R4056把这个说明书好好看看

刚接触永宏PLC ,还请明示。谢谢!
suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 742(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-09-14
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-23 10:30
引用
引用第4楼ajd186于2014-02-22 23:23发表的  :
加一步mov  90到R4056,动态更改NC参数。

非常感谢指导!明天试下。
suiyuan666
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1389 点
下载积分: 4942 分
在线时间: 742(小时)
注册时间: 2008-06-15
最后登录: 2024-09-14
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-24 08:52
OK了,非常感谢大家的热心相助,再次表示感谢!