liuchaobo62
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 122 点
下载积分: 638 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2013-12-22
最后登录: 2014-02-24
查看liuchaobo62的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-20 11:16
用PLC200通过SH2024B2步进电机驱动器控制步进电机正传没问题。反转的时候步进电机转大约10秒会停止,同时声响特大!如果关掉电源再开,还是反转10秒停止声响特大!!!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-21 10:48
你这个是去掉负载试的吗?估计与负载有关。