lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-18 18:03
用西门子触摸屏软件WinCC flexible回传触摸屏的程序时,提示“找不到pdz文件”这是怎么回事呢?网上我查了一下资料,说是必须有存储卡和下载的时候选择了回传功能才能上传程序。
1.难道触摸屏里有程序不能上载到电脑进行编辑吗,只能备份?
2.所有型号的西门子触摸屏只有触摸屏上没有存储卡,就只能备份,不能回传吗?
3.我备份触摸屏的程序时,怎么那么慢呢?进度条10分钟才走了不到一半,怎么回事?



希望师傅们帮我解答一下,谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158500 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-04
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-18 20:53
1,只备份;
2,不能回传;
3,串口实在是慢,小项目通讯半小时都很正常;换MPI或以太网就能有效提高速度。