LD 8000
out c235 k10
<= k1 c235 out m1
ld x10
rst c235
ld m1
or m2
out m2
电源打开,M2就有输出。这是为什么呢?
好好学习
分享
chqing1361
三人行必有我师
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
269 个
工控威望:
486 点
下载积分:
444 分
在线时间: 587(小时)
注册时间:
2006-08-17
最后登录:
2024-12-08
查看chqing1361的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-17 12:29
全看
|
小
中
大
没有输出在怪了
用了C235,C236,就不能再出现X0,X1。