用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱高速计数器使用方法
上一主题
下一主题
zhuweijun
我好羡慕你
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
209 个
工控威望:
434 点
下载积分:
3367 分
在线时间: 134(小时)
注册时间:
2008-10-11
最后登录:
2023-08-23
查看zhuweijun的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-02-17 11:57
全看
|
小
中
大
LD 8000
out c235 k10
<= k1 c235 out m1
ld x10
rst c235
ld m1
or m2
out m2
电源打开,M2就有输出。这是为什么呢?
好好学习
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3446 个
工控威望:
20985 点
下载积分:
29041 分
在线时间: 1768(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2025-01-05
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-17 12:33
全看
|
小
中
大
你要计的数太小 k10 改成k99999试试
你比较的数才K1 1 个数
你程序没有m2 复位程序
[ 此帖被tkggtdkjpl在2014-02-19 10:26重新编辑 ]
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱高速计数器使用方法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问