我现在编写程序是让伺服每分钟400次的频繁启停,机器结构是750W伺服配十比的减速机带动一个转盘(直径是600MM)单向运行.

有人做过这样的程序吗?伺服的使用寿命会减少多少呢?我现在最担心伺服承受不了这么频繁的启停!
我看见你啦
yao1731010
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2947 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2012-11-30
最后登录: 2014-05-29
查看yao1731010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-21 09:29
电机惯量越是大的,他的可控性越是低,也就是说启停频率会变低,所以只能选惯量比较低的电机。但是惯量低的电机带负载的能力比较差。只能取个折中点。这么频繁的启动对电机伤害比较大。而且精度很难控制。