楼主  发表于: 2012-03-28 21:33
   各位师傅们。 我用的编码器是欧姆龙的E6B2_CWZ6的,600P/R, A相接三菱PLC的X000,B相接X001,        对应的高速计数器是C252,要怎么知道编码器是正转还是反转,我知道利用它的相位差90度来辨别,但就是不知道如何下手来编写,编码器正转和反转的状态要显示在触摸屏上,以方便知道电机转动的方向,还有编码器转过的角度也要显示,望师傅们指点一二,不胜感激,说出你们心中的想法,还有我看到有一些例子,例如,LD  M8000   0UT   C252   K3000,这个3000是不是给编码器的计数值,如果高速计数器计到3000,如果不复位的话,它会不会停留在3000这个数字上,还是从3001计数下去,或是从0开始计数。还有Z 相具体要怎么用
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-12-23
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-03 15:45
顺便补充一句,Z相是零相脉冲,所谓零相脉冲就是编码器每转过一周其输出一个脉冲,好像是要在精确回原点时使用,平时好像使用不多~
楼主留言:
一般在做角度输出也用得到。你说得也很对,学习了