楼主  发表于: 2012-03-28 21:33
   各位师傅们。 我用的编码器是欧姆龙的E6B2_CWZ6的,600P/R, A相接三菱PLC的X000,B相接X001,        对应的高速计数器是C252,要怎么知道编码器是正转还是反转,我知道利用它的相位差90度来辨别,但就是不知道如何下手来编写,编码器正转和反转的状态要显示在触摸屏上,以方便知道电机转动的方向,还有编码器转过的角度也要显示,望师傅们指点一二,不胜感激,说出你们心中的想法,还有我看到有一些例子,例如,LD  M8000   0UT   C252   K3000,这个3000是不是给编码器的计数值,如果高速计数器计到3000,如果不复位的话,它会不会停留在3000这个数字上,还是从3001计数下去,或是从0开始计数。还有Z 相具体要怎么用
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-28 23:46
手册:

楼主留言:
热心助人非常感谢
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-28 23:51
不复位的话计数器继续计数;Z相只是编码器每旋转一圈输出的一个信号,不要把它看得很复杂。
楼主留言:
热心助人