huhaiming
上海
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 590 点
下载积分: 11623 分
在线时间: 289(小时)
注册时间: 2011-04-09
最后登录: 2021-09-25
查看huhaiming的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-14 08:43
研华工控机和变频器RS485通信,电机启动后工控机干扰很大
redrock99
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 320 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2009-02-04
最后登录: 2024-10-28
查看redrock99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-14 11:12
1.485通讯口单端接地,建议连接pc端接地。否则屏蔽层可能会有电流通过。
2.电机和变频器接地。通讯地和电机地不能接同一个接地点。
3,不知道你多大的电机,用的多粗的电缆,按照变频器说明书里说明方法,放大电缆或使用磁环可以降低干扰