三菱QD70P8近点狗怎么接
上一主题
下一主题
许可
奋斗永无止境!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
287 点
下载积分:
2753 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2012-02-08
最后登录:
2022-08-13
查看许可的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-02-13 17:21
全看
|
小
中
大
图片:
各位朋友,刚接触三菱定位模块,回原点一直没搞顺。近点狗信号用NPN光电开关,机构过了近点狗后不减速也不会停止。光电开关的三个引脚应该怎么接呢?如图
分享
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1223 个
工控威望:
6798 点
下载积分:
9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间:
2008-05-17
最后登录:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-17 17:24
全看
|
小
中
大
接法好象不对,实在不行用手短接两根线试下,我认为接两线的(如果OMRON的接近开关的话是棕和蓝)棕色接24V正,兰色接B9.