各位朋友,刚接触三菱定位模块,回原点一直没搞顺。近点狗信号用NPN光电开关,机构过了近点狗后不减速也不会停止。光电开关的三个引脚应该怎么接呢?如图
分享
许可
奋斗永无止境!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
287 点
下载积分:
2753 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2012-02-08
最后登录:
2022-08-13
查看许可的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-13 17:31
全看
|
小
中
大
图片:
我按上图接不行,接个两线的接近开关也停不下来。不知道是不是没接对。还是哪里有问题,请大家帮下忙,紧急!非常感谢
分享
许可
奋斗永无止境!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
158 个
工控威望:
287 点
下载积分:
2753 分
在线时间: 125(小时)
注册时间:
2012-02-08
最后登录:
2022-08-13
查看许可的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-02-18 15:23
全看
|
小
中
大
谢谢各位,打电话给三菱电机,原来B8是可以接24V的。光电开关再按平常接法就可以了