各位朋友,刚接触三菱定位模块,回原点一直没搞顺。近点狗信号用NPN光电开关,机构过了近点狗后不减速也不会停止。光电开关的三个引脚应该怎么接呢?如图
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27711 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-23
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-18 08:57
全看
|
小
中
大
近点狗的没的输入信号到PLC定位模块,看输入指示灯看得到的
如果输入指示灯亮了,要毡你设置的回原点方法对不对
Q 手册上有几种回原点方法的
自动化单机,生产线,项目编程调试!
分享
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
3444 个
工控威望:
20980 点
下载积分:
27711 分
在线时间: 1761(小时)
注册时间:
2010-01-03
最后登录:
2024-11-23
查看tkggtdkjpl的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-02-18 09:00
全看
|
小
中
大
传感器的接法是标准的,
棕 +24v
蓝 0V/GND
黑 OUT
你用0V/GND 直接接DOG信号看输入灯亮不亮