MR-JE-20A 三菱伺服只接方向信号就走什么原因
上一主题
下一主题
qseawd123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2024-05-18
查看qseawd123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-02-13 10:44
全看
|
小
中
大
三菱伺服只接方向信号就走什么原因 MR-JE-20A
分享
qseawd123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2024-05-18
查看qseawd123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-13 11:31
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼ymmfa于2014-02-13 11:03发表的 :
有可能其他某个信号短路了。
比如在位置控制模式下,打开使能信号弹,不给脉冲信号,但不注意手碰到脉冲端子,也会转。
我现在是位置控制模式 S7-200脉冲加方向 ,打开使能 不给脉冲 只给方向信号,就转,而且是在脉冲端子拆掉的情况下
分享
qseawd123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2024-05-18
查看qseawd123的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-02-13 11:38
全看
|
小
中
大
s7-200 我接MR-JE-20A 的线是 20-0v 42.43.44.46-24v 37.38-0v 11-PG脉冲 36-NG方向
分享
qseawd123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2024-05-18
查看qseawd123的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-02-13 19:11
全看
|
小
中
大
还是自己来结束这个问题吧,实验结果是 串上一个2K电阻就行了