qseawd123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-05-18
查看qseawd123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-13 10:44
三菱伺服只接方向信号就走什么原因 MR-JE-20A
qseawd123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-05-18
查看qseawd123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-13 11:31
引用
引用第1楼ymmfa于2014-02-13 11:03发表的  :
有可能其他某个信号短路了。

比如在位置控制模式下,打开使能信号弹,不给脉冲信号,但不注意手碰到脉冲端子,也会转。


我现在是位置控制模式  S7-200脉冲加方向 ,打开使能 不给脉冲 只给方向信号,就转,而且是在脉冲端子拆掉的情况下
qseawd123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-05-18
查看qseawd123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-13 11:38
s7-200 我接MR-JE-20A 的线是 20-0v      42.43.44.46-24v   37.38-0v  11-PG脉冲    36-NG方向
qseawd123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-05-18
查看qseawd123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-13 19:11
还是自己来结束这个问题吧,实验结果是 串上一个2K电阻就行了