程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱伺服连西门子200PLC的问题 求教高手!!!!!!!
上一主题
下一主题
qseawd123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2024-05-18
查看qseawd123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-02-12 16:42
全看
|
小
中
大
200 224的plc 发脉冲加方向 因为是PNP的输出 问了三菱技术 按照他们的接线接了 发出脉冲也能动作了 但是方向信号一通伺服就自动启动(当时无脉冲指令),而且速度相当的快,是什么原因呢,用MRC2改了伺服的参数脉冲列滤波器 选择到500K的时候 方向信号输入 动作就慢,请问是干扰问题吗,如何解决,还是设置有问题
分享
qseawd123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2024-05-18
查看qseawd123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-12 16:43
全看
|
小
中
大
这样下来 正常使用没问题,但是 开始找零的时候 速度会飞快
分享
qseawd123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2024-05-18
查看qseawd123的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-02-12 17:02
全看
|
小
中
大
就是直接方向信号 就动
分享
qseawd123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
49 个
工控威望:
259 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2024-05-18
查看qseawd123的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-02-12 17:03
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼baiqrmai于2014-02-12 16:46发表的 :
你试一下只接方向信号会不会动
就是只接方向信号 去24v 就动