qseawd123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-12-06
查看qseawd123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-12 16:42
200 224的plc  发脉冲加方向 因为是PNP的输出 问了三菱技术 按照他们的接线接了 发出脉冲也能动作了 但是方向信号一通伺服就自动启动(当时无脉冲指令),而且速度相当的快,是什么原因呢,用MRC2改了伺服的参数脉冲列滤波器 选择到500K的时候  方向信号输入 动作就慢,请问是干扰问题吗,如何解决,还是设置有问题
qseawd123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-12-06
查看qseawd123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-12 16:43
这样下来 正常使用没问题,但是 开始找零的时候 速度会飞快
qseawd123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-12-06
查看qseawd123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-12 17:02
就是直接方向信号 就动
qseawd123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2008-12-05
最后登录: 2024-12-06
查看qseawd123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-02-12 17:03
引用
引用第2楼baiqrmai于2014-02-12 16:46发表的  :
你试一下只接方向信号会不会动


就是只接方向信号 去24v 就动