我在电机选型时遇到问题,提出来请大家出出点子,原进口设备用的是伺服电机,但是对工作位置没有严格的要求,纯属速度控制,我想用普通电机加矢量变频器代替,在手动行走时负载不大,自动控制时有比较大的拉力,我想在手动行走是有较高的速度,电机3000转的,自动时低速有较大的扭矩。
电机用2kw 2极,额定扭矩是6.4Nm,齿轮箱变比37,请问用矢量变频器在低速约5Hz左右时还有额定扭矩输出吗?矢量变频器用带PG矢量控制。
分享
shennan
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
41 个
工控威望:
206 点
下载积分:
2964 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2008-10-26
最后登录:
2019-07-13
查看shennan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-03-29 16:21
全看
|
小
中
大
用普通电机也行的,想办法散热就可以了。