楼主  发表于: 2012-03-28 19:08
我在电机选型时遇到问题,提出来请大家出出点子,原进口设备用的是伺服电机,但是对工作位置没有严格的要求,纯属速度控制,我想用普通电机加矢量变频器代替,在手动行走时负载不大,自动控制时有比较大的拉力,我想在手动行走是有较高的速度,电机3000转的,自动时低速有较大的扭矩。
电机用2kw 2极,额定扭矩是6.4Nm,齿轮箱变比37,请问用矢量变频器在低速约5Hz左右时还有额定扭矩输出吗?矢量变频器用带PG矢量控制。
plc660
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 185 点
下载积分: 2121 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-03-30
最后登录: 2023-10-13
查看plc660的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-14 11:30
我认为不是在多少频率启动,主要是启动时负载要求的电机输出的扭矩大小。5HZ时输出电压约39V这是不能输出大转矩,只是能克服空负载的阻力。