西门子200PLC   226,利用PID向导写PID时提示如图

xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-11 15:27
随便发个0-32000对应0-100的标定,输出0-32000
附件: PID向导.rar (4 K) 下载次数:12