楼主  发表于: 2012-03-28 17:56
现有7台西门子变频器,一台7.5KW 6台5.5KW的变频器,工作的时候所有都运行在40HZ,我应该选多大的线,,, 我厂里以前6台5.5KW的用10MM的就够了,这样OK不OK?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-28 21:52
你现阶段总功率40.5KW,电流估计在90A如果是临时线线路长度在2Om以下且架空,我可以说10mm2继续能用,如果是永久线路,至少(一般也选)25mm2铜线