现有7台西门子变频器,一台7.5KW 6台5.5KW的变频器,工作的时候所有都运行在40HZ,我应该选多大的线,,, 我厂里以前6台5.5KW的用10MM的就够了,这样OK不OK?
hnyyhym
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2407(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-29 09:12
要看你的是啥负载,如果是风机水泵型负载,40hz电流就小蛮多,10的铜线还是可以用的,如果有线不要钱的,用16就更好了。