楼主  发表于: 2014-02-06 12:14
一共有24个房间,每个房间一个开关,无序计数,控制变频器的输出,大于5时30HZ,大于15时,40HZ,大于20时50HZ,小于5时20HZ,用三菱的PLC怎么编程?重点是比较部分
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 3281 点
下载积分: 7652 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-11-22
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-09 11:24
引用
引用第2楼顺德、荣记于2014-02-08 18:17发表的  :
三菱有有输入检测点数接通指令的,,每个房间对应一个输入点,,,然后比较输出,


正解。可以用SUM指令检测输入点接通数量,再用CMP指令。
龙云浪子
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 3281 点
下载积分: 7652 分
在线时间: 415(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-11-22
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-02-09 11:25
引用
引用第5楼龙云浪子于2014-02-09 11:24发表的  :


正解。3楼  发表于: 2014-02-10 20:28
11楼正解。