奋斗人生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 585 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
注册时间: 2011-09-05
最后登录: 2024-06-06
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-05 00:29
如题,现在有一个燃烧炉,炉上面有一个15KW的热风机(热风循环用的),要求用一个扭制开关控制它降压启动,启动完之后过个15分钟燃烧机才能启动,风机在不动的情况下,燃烧机也不会动。这些已经解决了,问题是要它在停止的时候,先把燃烧机停掉,然后热风机要再延时个半个小时才能停掉````用接线的方法来下个图,求解!!!!注意,热风机降压启动没有完成的时候就停掉,不用延时!
wanghuhong
级别: 网络英雄

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1546 个
工控威望: 10486 点
下载积分: 10259 分
在线时间: 902(小时)
注册时间: 2006-12-31
最后登录: 2024-11-28
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-05 20:22
像这样一般都用软启动了吧!里面是不是有这功能呢?