如题,现在有一个燃烧炉,炉上面有一个15KW的热风机(热风循环用的),要求用一个扭制开关控制它降压启动,启动完之后过个15分钟燃烧机才能启动,风机在不动的情况下,燃烧机也不会动。这些已经解决了,问题是要它在停止的时候,先把燃烧机停掉,然后热风机要再延时个半个小时才能停掉````用接线的方法来下个图,求解!!!!注意,热风机降压启动没有完成的时候就停掉,不用延时!
济南电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2011-09-17
最后登录: 2022-06-01
查看济南电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-06 19:33
这些都是电气常习,学过电工的都知道,就看用什么东西来实现啊,方法多了去啦