各位高手,我想了解差动输入与集电极开路连接的含义?接线有何区别,在何种情况下用前者,何种情况用后者?
分享
xbl2018
龙儿
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
218 个
工控威望:
2735 点
下载积分:
61316 分
在线时间: 560(小时)
注册时间:
2007-09-20
最后登录:
2024-08-20
查看xbl2018的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-08 08:50
全看
|
小
中
大
差动输入(前向+反向)一般用来接收PGU模组或轴卡等输出的双向脉冲信号,
集电极开路(脉冲+方向)一般是接收PLC或单片机输出的单路脉冲信号。
以上两种输入方式须在伺服或步进驱动器上设置好才能使用。
接线方式根据上位机或驱动器具体情况使用