引用
引用第2楼liuxinmin于2014-02-11 09:29发表的 :
现在我用的光删尺,长度为100mm.让它0-100mm, 光删尺移动时产生A相、B相、Z相脉冲。用PLC的高速计数器0接收,用A270.00传送到D200,再转换成模拟量1-5v,输出给仪表显示。高速计数器0设置为高速增量时,数值只会增加无法,后退时无法判断。人家用的相位差输入,再转换成1-5V到仪表,但我试了一下输出模拟量不产生变化。高数计数器相位差输入时不知道怎么用。
确定模拟量输出以及高速计数器设置好了,,高速计数器0 A0.08 B0.09 Z0.03 ,相位差输入是4倍频(输入脉冲的4倍),,用法跟增量没什么区别,你那个A270.00是一个位怎么可以传送的...