关于汇川PLC和昆仑触摸屏 存储器值得比较,出现问题请教一下
上一主题
下一主题
rocketfei
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
127 点
下载积分:
464 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2013-12-09
最后登录:
2018-05-30
查看rocketfei的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-01-24 10:05
全看
|
小
中
大
图片:
已经在昆仑触摸屏设置好了32位读写寄存器D702
当d702的数值和生产数值相同时机器停止工作
但是数值d702的值大于32767时在区间比较指令时出现负的32768
我把d702用DMOV传入D704 当数值大于32767时一切正常能显示999999
一旦用到区间比较指令不管我是使用d702或者d704都出现负值
导致产量设定不能超过32767
一直找手册没找出问题在哪
分享
独语-谢啦
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
153 点
下载积分:
1346 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2012-07-04
最后登录:
2024-11-22
查看独语-谢啦的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-02-07 11:38
全看
|
小
中
大
你用DCMP 这个指令比较就不会出现负值了