各位好,我想有几个问题与大家学习下:
1.三菱MR-J2S-A系列伺服与QD75P1定位模块接线图,编程内容,有案例最好;
2.三菱MR-J2S-A系列伺服CN1A及CN1B这两个接口的作用,为什么我不论是P,S,T控制模式时,这两个接口都有部分线路要接;
3.三菱MR-J2S-A系列伺服控制电源上电后,主电路要导通是不是需要内部设置什么参数,才能使主电路导通,我不设置时,ALM无输出!
请各位高手指教啊
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5225 个
工控威望: 7449 点
下载积分: 159325 分
在线时间: 3180(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-21
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-24 13:26
http://down.ymmfa.com/?type=mr
答案基本可以在手册中找到;
先研究手册前三章再进一步讨论!