请教各位
计数器输入端我用M178.2 或其他 如输出Q1.0 动作, 来驱动计数器输入 CU  这样操作就是不会计数  
我看了帮助的存储区说可以用I、Q、M、L、D    这些 我用M178.2常开来操作就是不行
S端计数器设置输入 有信号输入的 我不知为什么不行,请高手能回复下我 多谢
[ 此帖被jic07在2014-01-23 22:50重新编辑 ]
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-24 10:15
你查查DB201.DBX1.7的组态是什么?如果为1则无法计数。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-25 11:54
既然你已经查过没有地址重置,用不同的计数器好就可以了。
想问你是否下载到cpu且运行该程序?