现做一项目 需要12个不同位置的工位 , 用编码开关做工位选择, 用MM440变频器拖动, 编码器测距离检测工位达到信号,CPU选用313C ,
请问用313C自带的高速计数器怎么做! 重点在高速计数器的使用上 有例程最好!
急需高手解答!!!!1
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158720 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-17
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-01-23 17:38
全看
|
小
中
大
调用SFB47;
设好通道号、打开软件门,
硬件设置中将通道设为连续计数,
基本上就可以计数了。
COUNTVAL内即为计数值。