各位工友,我想问问:
1.RS23C,422,485这三种接线方式的区别,分别都能用于何种通信协议,我能从接线口比如9pin为422或25pin为232c来区分吗?
2.字开关和位开关有什么区别,如何区分三菱Q系列PLC中哪些软元件是字开关,哪些是位开关?
以上,谢谢各位啊!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158720 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-17
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-24 09:03
1.三种接口形式是硬件,通讯协议是软件,两者没有关系。从外形也不能辨识是何种接口。比如很多触摸屏的同一个接口可以在程序中设定为232,也可以设定为485。
2.位元件是bool量,有0和1两种状态,就是我们常讲的“点”,如x.y.m,
字元件是由16个位组成的,可以储存数据,如d